冷启动 冷启动过程中,所有数据(过程映像、位存储器、定时器、计数器和数据块)都被重置为 存储在程序(装载存储器)中的起始值,而与这些数据组态为可保持还是不可保持无关。 从头开始重新执行程序(启动 OB 或 OB1)。 暖启动 暖启动会复位过程映像以及非保持性标记、定时器、时间和计数器。 保持性标记、时间和计数器会保持其最后有效值。 分配了“无掉电保持”属性的所有数据块都将被重置为装载值。其余数据块保持其最后有效 值。 从头开始重新执行程序(启动 OB 或 OB1)。 掉电后,暖启动功能仅在备份模式下可用。 热启动 执行热启动后,所有数据和过程映像都会保持其最后有效值。 程序从断点处继续执行。 在当前循环完成之前,输出不会改变其状态。 掉电后,热启动功能仅在备份模式下可用。