 测量风道风压用什么变送器好?  发表于 2007-10-19 21:42:17 [您是本帖的第607位阅读者]     [1楼] 
呢称:金刚
加我为好友
风道压力在1500Pa,用压力变送器好还是用差压变送器好?在出风测正压好还是在进风口测负压好呢?哪有这两种压力变送器呢?

 
 RE: 测量风道风压用什么变送器好?  发表于 2007-10-19 21:43:25 [2楼] 
呢称:kingkong5437
加我为好友

建议选用美国西特(SETRA)公司的C264型微差压变送器,264型变送器体积小(60*70*129mm).重量轻(约285克)。


单向差压测量范围:0---25Pa~6.2kpa   (订购时要注明测量单位为Pa)


双向差压测量范围:正负25Pa~正负1.27kpa


精度:正负1.0%  特选可达正负0.4%或正负0.25%


输出:4~20mA.DC 二线制       负载电阻:0~800欧姆       供电:15~32V.DC


国内有代理。我厂1995年3月就开始用C264了。


 
 RE: 测量风道风压用什么变送器好?  发表于 2007-10-19 21:44:18 [3楼] 
呢称:苦读
加我为好友

因为风道压力一般在+/- 2000Pa间,采用压力变送器时,信号响应值小,精度不高;采用微差压变送器,则可以顺利测量风道压力,并且精度高,稳定性好,同时不受环境压力变化的影响。


横河电机的EJA120A型或EJX110A型就可以满足。


 
 RE: 测量风道风压用什么变送器好?  发表于 2007-11-19 09:25:02 [4楼] 
呢称:hosiao
加我为好友
为什么不用罗斯蒙特的呢?
 