 通信,远动设备通道故障的查找及解决  发表于 2008-07-22 09:29:23 [您是本帖的第129位阅读者]     [1楼] 
呢称:gzykying
加我为好友

变电站主站端的远动设备、光端机通信设备与变电站端的远动设备,在安装调试中经常发生通道不畅或误码的故障,故障应从远动设备的检查和配合方面查找。

农网改造中,几乎所有的变电站都改装或新装了远动设备。但由于主站端的远动设备与变电站端的远动设备(RTU)往往不是一个厂家生产的,传输通道有不同厂家生产的载波、光端、微波、扩频等不同设备组成,还有通过数千米音频电缆传输的,所以在安装调试中经常发生不通或误码率高等问题。现就安装、运行维护中碰到的问题,对远动设备及光端机通信设备常见故障的查找方法与步骤作一介绍。

3.1.2 接口阻抗应匹配

远动设备的MODEM收发与传输设备的收发接口处的阻抗,均为规定600Ω。

3.1.3 应有足够的杂音防卫度

原电力部标准规定为17Baud,而一般载波机都能达到25Baud以上,光端机则更高。

3.1.4 根据波特率要提供足够的通频带

300Baud传送2850Hz和3150Hz,取2550~3400Hz带宽;600Baud传送2680Hz和3080Hz,取2200~3400Hz带宽;1200Baud占用300~3400Hz全部话频带宽。电力载波应据需要可调,如DPLC-2000电力载波机,具备带宽可调功能;而光端、微波、扩频等设备一般用四线E/M通路中的收发通路,应是300~3400Hz全部话频带宽无需调整。

话音用四线传输,另加上以地为回路的两根线,相互启动信号的传输,接口方式称四线E/M。

3.1.5 收发信通路要有60dB以上的杂音防卫度。

杂音防卫度:把传输信号电平与杂音电平的差值叫做杂音防卫度。杂音防卫度越高,抗干扰能力越强;杂音防卫度越低,传输信号受干扰越严重。

在现场发现光端机二四线转换程序设置错误,收发严重互串的实例。也有收发线接成线对的例子。
通过以上几个步骤的检查,远动仍然不通或误码率高,最后可用分段自环法,来判断压缩产生故障的范围。方法是一端发出同步字、校时命令或报文,在收端用计算机观察数据,收到的数据应与发出的一致,如果收不到或误码,则故障就在环路以内。远动数据不能上传,可将站端MODEM重新启动。检查范围为:

MODEM输出对输入自环:检查MODEM本身;

传输设备输入线对输出线自环:检查连接线;

本端传输设备高频自环:检查本端传输设备;

对端传输设备及光端机通信设备输出对输入大环路自环:检查通道及对端传输设备。

大环路自环,将是上下行两个通道的相加,所以误码率将叠加。但也是现场调试经常使用的方法之一。 


光端机相关帖子延伸:

光端机从模拟向数字化发展是大势所趋


 